城市桥梁工程质量控制要点
一、城市桥梁工程质量控制指标
(一)支座
1.支座的主要控制项目:
(1)支座安装前,应检查跨距、支座栓孔位置和支座垫石顶面高程、平整度、坡度、坡向,确认符合设计要求。[2021 案例考点]
(2)支座的粘结灌浆和润滑材料应符合设计要求。
二、钻孔灌注桩施工质量控制
(一)钻孔垂直度控制[2023 考点]
(1)施工前应压实、平整施工场地。
(2)安装钻机时应严格检查钻机的平整度和主动钻杆的垂直度,钻进过程中应定时检查主动钻杆的垂直度,发现偏差立即调整。
(3)定期检查钻头、钻杆、钻杆接头,发现问题及时维修或更换。
(4)在软硬土层交界面或倾斜岩面处钻进,应低速、低钻压钻进。发现钻孔偏斜,应及时回填黏土,冲平后再低速、低钻压钻进。[2014 考点]
(5)在复杂地层钻进,必要时在钻杆上加设扶正器。
(二)水下混凝土灌注和桩身混凝土质量控制
(1)灌注混凝土时堵管
1)灌注混凝土时发生堵管主要由灌注导管破漏、灌注导管底距孔底深度太小、完成二次清孔后灌注混凝土的准备时间太长、隔水栓不规范、混凝土配制质量差、灌注过程中灌注导管埋深过大等原因引起。[2020、2022 考点]
(2)桩身混凝土夹渣或断桩
1)预防措施:
混凝土灌注过程中拔管应由专人负责指挥,并分别采用理论灌入量计算孔内混凝土面和重锤实测孔内混凝土面,取两者的低值来控制拔管长度,确保导管的埋置深度控制在2~6m。单桩混凝土灌注时间宜控制在1.5 倍混凝土初凝时间内。[2023 案例考点]
(3)桩顶混凝土不密实或强度达不到设计要求
主要原因是超灌高度不够、混凝土浮浆太多、孔内混凝土面测定不准。根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 中相关规定,桩顶混凝土灌注完成后应高出设计标高0.5~1m。对于大体积混凝土的桩,桩顶10m 内的混凝土应适当调整配合比,增大碎石含量,减少桩顶浮
浆。在灌注最后阶段,孔内混凝土面测定应采用硬杆筒式取样法测定。