燃气管道附属设备安装
为了保证管网的安全运行,并考虑到检修、接线的需要,在管道的适当地点设置必要的附属设备。这些设备包括阀门、绝缘接头、补偿器、排水器、放散管、阀门井等。[2016 考点] [2023考点]
(一)阀门
因此要求阀体的机械强度高,转动部件灵活,密封部件严密耐用,对输送介质的抗腐性强,同时零部件的通用性好,安装前应按产品标准要求进行强度和严密性试验,经试验合格的应做好标记(安全阀应铅封),不合格者不得安装。安装阀门应注意的问题:
(1)方向性:一般阀门的阀体上有标志,箭头所指方向即介质的流向,必须特别注意,不得装反。因为有多种阀门要求介质单向流通,如安全阀、减压阀、止回阀等。截止阀为了便于开启和检修,也要求介质由下而上通过阀座。[2021 考点]
(二)波形补偿器
(1)补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能,方便阀门的拆卸和检修。在埋地燃气管道上,多用钢制波纹补偿器,其补偿量约10mm。补偿器的安装长度,应是螺杆不受力时的补偿器的实际长度,否则不但无法发挥其补偿作用,反而使管道或管件受到不应有的应力。[2012 考点]
(三)排水器(凝水器、凝水缸)
(1)排水器盖应安装在检查井的中央位置。[2021 考点]
(四)放散管
放散管是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。放散管应装在最高点和每个阀门之前(按燃气流动方向)。放散管上安装球阀,燃气管道正常运行中必须关闭。[2020、2022考点]