【考点31】电缆直埋敷设的要求
l.电缆沟开挖及土方回填
(1)明确定位桩,按土沟开口尺寸和长度划线或绷线;一般情况下,沟深为0.9m。
(2)电缆敷设后,上面要铺100mm厚的软土或细沙,再盖上混凝土保护板、红砖或警示带,覆盖宽度应超过电缆两侧以外各50mm,覆土分层穷实。
2.电缆敷设及接头防护的要求
(1)直埋电缆应使用铠装电缆,铠装电缆的两端金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10Ω。直埋电缆和水底电缆在敷设前应进行交接试验,有铝包或铅包护套的电缆,必须进行外护套绝缘电阻测试。
(2)开挖的沟底是松软土层时,可直接敷设缆,一般电缆埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m;如果有石块或硬质杂物要铺设100mm厚的软土或细沙。
(3)直埋电缆同沟时相互距离应符合设计要求,平行距离不小于100mm,交叉距离不小于500mm。
3.电缆标桩埋设
直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标志或标桩。