北筑论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 45|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2024年二建市政房超考点精进班视频讲义百度网盘下载

[复制链接]

5829

主题

6274

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
19150
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2024-8-24 15:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2024年二建市政房超考点精进班视频讲义已更新!百度网盘下载!

预应力混凝土施工技术
(1)预应力筋及管道
1)预应力筋材料要求
①钢丝、钢绞线检验每批重量不得大于60t;对每批逐盘进行外形、尺寸和表面质量检查。再从每批中任取3 盘,在每盘任一端取样进行力学性能试验及其他试验。[2021 案例考点]
2)管道与孔道
①后张有粘结预应力混凝土结构中,预应力筋的孔道一般由浇筑在混凝土中的刚性或半刚性管道构成。一般工程可由钢管抽芯、胶管抽芯或金属伸缩套管抽芯预留孔道。浇筑在混凝土中的管道应具有足够强度和刚度,不允许有漏浆现象,且能按要求传递粘结力。[2017 考点]
②管道的检验:
管道进场时,应检查出厂合格证和质量保证书,核对其类别、型号、规格及数量,应进行管道外观质量检查、径向刚度和抗渗漏性能检验。
(2)锚具、夹具和连接器
1)基本要求
①预应力筋用锚具、夹具、连接器和锚垫板表面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。
2)验收规定
①验收应分批进行,批次划分时,同一种材料和同一生产工艺条件下生产的产品可列为同一批次。
(3)预应力张拉施工
1)基本规定
①预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求;设计无要求时,实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6%以内。否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施后,方可继续张拉。[2022 案例考点]
②应对张拉力、压力表读数、张拉伸长值、锚固回缩及异常情况处理等作出详细记录。
2)先张法预应力施工
设计未要求时,应分阶段、对称、交错地放张。[2023 考点]
3)后张法预应力施工
①预应力筋张拉应符合下列要求:
预应力筋张拉端的设置应符合设计要求。当设计未要求时,应符合下列规定:
曲线预应力筋或长度大于等于25mm 的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m 的直线预应力筋,可在一端张拉。[2016 考点]


下载地址:


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|北筑论坛

GMT+8, 2024-9-23 05:31

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

本站所有一建课件二建课件造价师课件消防工程师课件监理工程师课件与资料均从各大资源类网站和论坛收集分享。如果侵犯了您的版权,请与论坛版主联系,我们将及时删除!
快速回复 返回顶部 返回列表