2024年二建市政晁高点教材精讲班视频讲义已更新!百度网盘下载!

燃气管道功能性试验
管道安装完毕后,应进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。施工前应编制试验方案,制定安全措施,做好交底工作,确保施工人员及附近民众与设施的安全。[2012、2020 考点]
输配管道进行强度试验和严密性试验时,所发现的缺陷必须待试验压力降至大气压力后方可进行处理,处理后应重新进行试验。
—、管道吹扫
(一)管道吹扫应符合下列要求[2015 案例考点]
(1)吹扫范围内的管道安装工程除补口、涂漆外,已按设计文件全部完成。
(2)管道安装检验合格后,应由施工单位负责组织吹扫工作,并应在吹扫前编制吹扫方案。
(3)应按主管、支管、庭院管的顺序进行吹扫,吹扫出的脏物不得进入已吹扫合格的管道。
(4)吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备不参与吹扫,待吹扫合格后再安装复位。
(5)吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫时应设安全区域,吹扫出口前严禁站人。
(6)吹扫压力不得大于管道的设计压力,且不应大于0.3MPa。
(7)吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体。
(8)吹扫合格设备复位后,不得再进行影响管内清洁的其他作业。
(9)在对聚乙烯管道吹扫及试验时,进气口应采取油水分离及冷却等措施,确保管道进气口气体干燥且其温度不得高于40℃;排气口应采取防静电措施。
二、强度试验
为减少环境温度的变化对试验的影响,强度试验前,埋地管道回填土宜回填至管上方0.5m 以上并留出焊接口。[2016 案例考点]