【考点】交接试验内容
(1)测量绝缘电阻;测量直流电阻;
(2)直流耐压试验;交流耐压试验;泄漏电流测量
(3)线路相位检查;
(4)绝缘油试验。

【考点】电力电缆线路的施工要求
(一)电缆导管敷设的施工要求
2.电缆保护管施工
(1)电缆保护管的设置及要求
(2)电缆保护管内径大于电缆外径的1.5 倍。

3.电缆排管施工
(2)敷设电力电缆的排管孔径一般为150mm。
4.电缆穿排管和保护管敷设
(1)敷设在排管内的电缆,应采用铠装电缆。
(4)交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。
(二)电缆支架制作安装和桥架安装的要求
2.电缆桥架安装
(3)电缆桥架和支架应接地可靠。桥架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100~150mm 间距,间距两端应进行接地跨接。
(4)金属桥架直线段超过30m、铝制桥架直线段超过15m 时,应留有伸缩缝并用伸缩片连接。
(四)电缆桥架、沟、夹层或隧道内电缆敷设的要求
1.高压与低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上。
2.交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。
4.电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;当受条件限制时,应采取隔热保护措施。
(五)电缆(本体)敷设的要求
1.施工技术准备
(4)电缆封端应严密,并根据要求做电气试验。
6kV 以上的橡塑电缆,应做交流耐压试验或直流耐压试验及泄漏电流测试;
1kV 及以下的橡塑电缆用2500V 兆欧表测试绝缘电阻代替耐压试验,电缆绝缘电阻在试验前后无明显变化,并做好记录。
2.电缆施放要求
(1)电缆应从电缆盘上端拉出施放。
(2)人工施放时必须每隔1.5~2m 放置滑轮一个,不得把电缆放在地上拖拉。