二建建筑传奇精讲班知识点部分内容:
【例题·多选】针对大型设备基础混凝土浇筑,正确的施工方法有( )。【2021第二批】
A.分层浇筑
B.上下层间可以留施工缝
C.每层厚度300mm~500mm
D.从高处向低处
E.沿长边方向浇筑
【答案】ACE
【解析】针对大型设备基础,一般应分层浇筑,并保证上下层之间不形成施工缝,每层混凝土的厚度宜为300~500mm。每层浇筑顺序应从低处开始,沿长边方向自一端向另一端浇筑,也可采取中间向两端或两端向中间浇筑的顺序。
【考点】大体积混凝土【必会】
【真题分布】2020单/2022多
(1)大体积混凝土施工应编制施工组织设计或施工技术方案。大体积混凝土工程施工前,宜对施工阶段大体积混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,并确定施工阶段大体积混凝土浇筑体的升温峰值、里表温差及降温速率的控制指标,制订相应的温控技术措施。
(2)配制大体积混凝土所用水泥应选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥,大体积混凝土施工所用水泥3d的水化热不宜大于250kJ/kg,7d的水化热不宜大于280kJ/kg。细骨料宜采用中砂,粗骨料宜选用粒径5~31.5mm砂砾,并连续级配;当采用非泵送施工时,粗骨料的粒径可适当增大。
(3)大体积混凝土采用60d或90d强度作为指标时,应将其作为混凝土配合比的设计依据。所配制的混凝土拌合物的坍落度不宜大于180mm。拌合水用量不宜大于 170kg/m³;水胶比不宜大于0.45;砂率宜为38%~45%。
(4)大体积混凝土的浇筑:
①大体积混凝土工程的施工宜采用整体分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工。整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑,应缩短间歇时间,并在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇筑完毕。
整体分层连续浇筑 推移式连续浇筑
②大体积混凝土的浇筑厚度应根据所用振捣器的作用深度及混凝土的和易性确定,整体连续浇筑时宜为300~500mm。层间最长的间歇时间不应大于混凝土的初凝时间。当层间间隔时间超过混凝土的初凝时间时,层面应按施工缝处理。
③混凝土浇筑宜从低处开始,沿长边方向自一端向另一端进行。当混凝土供应量有保证时,亦可多点同时浇筑。混凝土宜采用二次振捣工艺。
④混凝土应采取机械振捣。在初凝以前对混凝土进行二次振捣,防止因混凝土沉落而出现裂缝。
(5)大体积混凝土的养护:
①养护方法分为保温法和保湿法两种。
②大体积混凝土浇筑完毕后,在终凝前加以覆盖和浇水进行保温保湿养护。采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d。
③保温覆盖层的拆除应分层逐步进行,当混凝土的表面温度与环境最大温差小于20℃时,可全部拆除。
(6)大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度与温度应变的测试,在混凝土浇筑后1~4d,每4h不应少于1次;5~7d,每8h不应少于1次;7d后,每12h不应少于1次,直至测温结束。
温控指标宜符合下列规定:
(1)混凝土浇筑体的入模温度不宜大于30℃,最大温升值不宜大于50℃;
(2)混凝土浇筑体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25℃;
(3)混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d;
(4)混凝土浇筑体的表面与大气温差不宜大于20℃。
(7)大体积混凝土工程裂缝的控制
①优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。(低)
②在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水胶比,减少水泥用量。(配合比)
③降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差。(温)如降低拌合水温度;骨料用水冲洗降温等。
④及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。(覆)
⑤可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。(埋)
⑥设置后浇缝,以减小外应力和温度应力。(后)
⑦大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。(二)
【口诀】低温覆埋配二后
预埋冷却水管 后浇带
【例题·多选】针对基础底板的大体积混凝土裂缝,可采取的控制措施有( )。【2022第二批】
A.及时对混凝土覆盖保温和保湿材料
B.在保证混凝土设计强度等级前提下,适当增加水胶比
C.优先选用水化热大的硅酸盐水泥拌制混凝土
D.当大体积混凝土平面尺寸过大时,设置后浇带
E.采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝
【答案】ADE
【解析】大体积混凝土裂缝控制措施:
①优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。
②在保证混凝土设计强度等级的前提下,适当降低水胶比,减少水泥用量。
③降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差。如降低拌合水温度;骨料用水冲洗降温等。
④及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。
⑤可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。
⑥设置后浇缝,以减小外应力和温度应力。
⑦大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。