二建水利李俊宏精讲班知识点部分内容:
【考点】混凝土温度控制措施
1)原材料温度控制
(1)水泥运至工地的入罐或入场温度不宜高于 65℃。
(2)应控制成品料仓内集料的温度和含水率,细集料表面含水率不宜超过 6%。料仓除有足够的容积外,宜维持集料不小于 6m 的堆料厚度,或取料温度不受日气温变幅的影响。
(3)拌和水储水池应有防晒设施,储水池至拌和楼的水管应包裹保温材料。
2)混凝土生产过程温度控制
降低混凝土出机口温度宜采取下列措施:
①常态混凝土的粗集料可采用风冷、浸水、喷淋冷水等预冷措施,碾压混凝土的粗集料宜采用风冷措施。采用风冷时冷风温度宜比集料冷却终温低 10℃,且经风冷的集料终温不应低于 0℃。喷淋冷水的水温不宜低于 2℃。
②拌和楼宜采用加冰、加制冷水拌和混凝土。加冰时宜采用片冰或冰屑,常态混凝土加冰率不宜超过总水量的 70%,碾压混凝土加冰率不宜超过总水量的 50%。加冰时可适当延长拌和时间。
3)混凝土运输和浇筑过程温度控制
(1)应提出混凝土运输及卸料时间要求;混凝土运输机具应采取隔热、保温、防雨等措施。应提出混凝土坯层覆盖时间要求;混凝土入仓后、初凝前应及时进行平仓、振捣或碾压。混凝土出拌和楼机口至振捣或碾压结束,温度回升值不宜超过 5℃,且混凝土浇筑温度不宜大于 28℃。
(3)浇筑仓内气温高于 25℃时应采用喷雾措施,喷雾应覆盖整个仓面,雾滴直径应达到 40μm~80μm,同时应防止混凝土表面积水。喷雾后仓内气温较仓外气温降低值不宜小于 3℃。混凝土终凝后,可结束喷雾。
4)浇筑后温度控制
(1)混凝土浇筑后温度控制宜采用冷却水管通水冷却、表面流水冷却、表面蓄水降温等措施。坝体有接缝灌浆要求时,应采用水管通水冷却方法。
(2)高温季节,常态混凝土终凝后可采用表面流水冷却或表面蓄水降温措施。表面流水冷却的仓面宜设置花管喷淋,形成表面流动水层;表面蓄水降温应在混凝土表面形成厚度不小于 5cm 的覆盖水层。
(3)坝高大于 200m 或温度控制条件复杂时,宜采用自动调节通水降温的冷却控制方法。
5)养护
(1)常态混凝土应在初凝后 3h 开始保湿养护;碾压混凝土可在收仓后进行喷雾养护,并尽早开始保湿养护。
(2)混凝土养护可采用喷雾、旋喷洒水、表面流水、表面蓄水、花管喷淋、盖潮湿草袋、铺湿砂层或湿砂袋、涂刷养护剂、人工洒水等方式。
(3)混凝土宜养护至设计龄期,养护时间不宜少于 28d。闸墩、抗冲磨混凝土等特殊部位宜适当延长养护时间。
【考点】施工期温度监测与分析
为做好大体积混凝土的温控,应对施工期混凝土温度控制全过程进行监测。监测内容主要包括原材料温度监测、混凝土温度监测、通水冷却监测、浇筑仓气温及保温层温度监测等。施工期温度监测原始记录应完整有效。测温仪器应经过率定,其测温误差为±0.3℃。
1)原材料温度监测
(2)测量水、外加剂溶液和细集料的温度时,温度传感器或温度计插入深度不小 10cm,测量粗集料温度时,插入深度不小于 10cm 并大于集料粒径的 1.5 倍,周围用细粒径料充填。
2)混凝土出机口温度、入仓温度和浇筑温度监测
(1)混凝土出机口温度应每 4h 测量 1 次;低温季节施工时宜加密至每 2h 测量 1 次。
(2)混凝土入仓后平仓前,应测量深 5-10cm 处的入仓温度。入仓温度应每 4h 测量 1 次;低温季节施工时,宜加密至每 2h 测量 1 次。
(3)混凝土经平仓、振捣或辗压后、覆盖上坯混凝土前,应测量本坯混凝土面以下 5-10cm处的浇筑温度。浇筑温度测温点应均匀分布,且应覆盖同一仓面不同品种的混凝土;同一坯层每 100平米仓面面积应有 1 个测温点,且每个坯层应不少于 3 个测温点。
3)混凝土内部温度监测
(1)施工期坝体混凝土温度监测应充分利用坝内埋设的永久观测仪器。
(2)混凝土温度监测可采用电阻式温度计、数字式温度计等观测仪器;也可采用预设测温孔灌水方法,孔深大于 15cm,用温度计测量。
(3)各坝段基础约束区每 1-2 个浇筑层宜布置 1 个测温点,非约束区每 2-3 个浇筑层宜布置 1 个测温点;自开始浇筑至最高温度出现期间每 8h 或 12h 测量 1 次,最高温度出现后至上层混凝土覆盖前每 12h 或 24h 测量 1 次;高坝宜增加测温点和测温频次。
4)通水冷却监测
(1)应在每仓混凝土中选择 1-3 根冷却水管进行进出口水温、流量、压力的测量,并记录各期通水开始时间、结束时间。水温、流量、压力宜每 6-12h 测量 1 次。
(2)各期通水冷却结束时,宜采用水管闷水测温方法监测混凝土温度,闷水时间宜采用5-7d,并记录闷水开始日期、结束日期及测温结果。
5)浇筑仓气温及保温层温度监测
(1)混凝土施工过程中,应测量仓内中心点附近距混凝土表面高度 1.5m 处的气温,并同时测量仓外气温。宜采用自动测温仪器;人工测温时,每天应至少测量 4 次。
(2)混凝土表面保温期间,应选择典型保温部位及保温方法进行保温层下的混凝土表面温度测量,可在混凝土最高温度出现前每 8h 观测 1 次,最高温度出现至 28d 每 24h 观测 1 次,28d 至保温材料拆除前每周观测 1 次。
(3)气温骤降期间,宜增加仓内外气温和保温层下的混凝土表面温度监测频次。