2024年二建市政晁高点教材精讲班视频讲义已更新!百度网盘下载!
顶管施工法
(一)工作井、接收井施工
(1)基坑准备:
1)按施工方案要求,进行施工平面布置,设定沉井中心桩,轴线控制桩,基坑开挖深度及边坡。
2)沉井施工影响附近建(构)筑物、管线或河岸设施时,应采取控制措施,并应进行沉降和位移监测,测点应设在不受施工干扰和方便测量的地方。
3)地下水位应控制在沉井基坑底以下0.5m,基坑内的水应及时排除;采用沉井筑岛法制作时,岛面高程应比施工期最高水位高出0.5m 以上。[2017 案例考点]
给水排水管道功能性试验
一、基本规定
(一)水压试验
(1)压力管道分为预试验和主试验阶段;试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求确定。设计无要求时,应根据工程实际情况,选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据;水压试验合格的管道可通水投入运行。[2015 考点]
(二)管道的试验长度
(1)无压力管道的闭水试验,试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5 个连续井段。[2019 考点]
(2)当管道内径大于700mm 时,可按管道井段数量抽样选取1/3 进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。[2020 考点]
二、管道试验方案与准备工作
(一)管道内注水与浸泡[2023 考点]
内径大于1000mm 的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于72h。
内径小于1000mm 的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于48h。
三、试验要点与合格判定
(一)闭水试验
(1)试验水头的确定方法:
试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m 计;试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m 计;计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。[2023 考点]
下载地址:
|
|