2024年二建水利陈灵利考点精讲班视频讲义已更新!百度网盘下载!
【考点】大体积混凝土的温控
1.总体要求
方面具体要求
全过程控制
施工期应对混凝土原材料、混凝土生产过程、混凝土运输和浇筑过程及浇筑后的温度进行全过程控制
指标控制
提出出机口温度、浇筑温度、浇筑层厚度、间歇期、表面冷却、通水冷却和表面保护等主要温度控制指标
浇筑时间
气候温和地区宜在气温较低月份浇筑基础混凝土;高温季节宜利用早晚、夜间气温低的时段浇筑混凝土
方法
常态混凝土浇筑应采取短间歇均匀上升(层间歇期宜采用5-7d)、分层(基础约束区为1.5-2.0m、基础约束区以上1.5-3.0m)浇筑的方法;
碾压混凝土宜薄层浇筑连续上升
【考点】混凝土坝分缝
分缝类型分缝形式分缝特点
横缝(永久+临时)
缝面不设键槽、不灌浆①有灌浆要求的横缝,缝面一般设置竖向梯形键槽。
②不灌浆的横缝,接缝之间通常采用沥青杉木板、泡沫
塑料板或沥青填充
缝面设键槽,但不进行灌浆
缝面设竖向键槽和灌浆系统
纵缝竖缝分块(柱状分块)
①最广泛的一种分缝分块形式。
②为了恢复因纵缝而破坏的坝体整体性,纵缝须要设置键槽,并进行接缝灌浆处理。
③采用竖缝分块时,纵缝间距越大,块体水平断面越大,则纵缝数目和缝的总面积越小。
④浇块高度一般在3m 以内斜缝分块
①斜缝可以不进行接缝灌浆。
②必须是上游块先浇,下游块后浇错缝分块
①缝面一般不灌浆,必要时需设置键槽。
②水平缝的搭接部分一般为层厚的1/3~1/2。
通仓浇筑
下载地址:
|
|