每个人都会有一段异常艰难的时光,生活的压力,工作的失意,学业的压力,爱的惶惶不可终日,挺过来的,人生就会豁然开朗,挺不过来的,时间也会教你,怎么与它们握手言和,所以不必害怕的。


2025年二建建筑郭鹏辉精讲班视频课程和讲义已更新!百度网盘下载!



二建建筑郭鹏辉精讲班知识点部分内容:
【考点】钢筋混凝土灌注桩【必会】
【真题分布】2019多/2023单/2024案
泥浆护壁法钻孔灌注桩施工工艺流程:
场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→第一次清孔→质量验收→下钢筋笼和钢导管→第二次清孔→清孔质量检验→水下浇筑混凝土→成桩。
【关联考点】2025版教材P228-P229
9.1.1 地基基础工程施工质量管理-桩基工程
【真题分布】2020案/2024案
1)钢筋笼制作与安装质量控制【必会】
(1)钢筋笼宜分段制作,分段长度视成笼的整体刚度、材料长度、起重设备的有效高度三因素综合考虑。
(2)钢筋笼主筋混凝土保护层允许偏差为±20mm,保护层垫块设置数量每节钢筋笼不应小于2组,每组块数不得小于3块,且均匀分布在同一截面的主筋上。
(3)钢筋笼起吊吊点宜设在加强箍筋部位,运输、安装时采取措施防止变形。
2)泥浆护壁钻孔灌注桩施工过程质量控制
(1)成孔
施工时应维持钻孔内泥浆液面高于地下水位0.5m。
(2)护筒埋设
(3)护壁泥浆和清孔
用泥浆循环清孔时,清孔后的泥浆相对密度控制在1.15~1.25。第一次清孔在提钻前,第二次清孔在沉放钢筋笼、下导管后。
(4)水下混凝土浇筑
水下浇筑混凝土坍落度宜为180~220mm,混凝土初灌量应满足导管埋入混凝土深度不小于0.8m的要求,以后的浇筑中导管埋深宜为2~6m。混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高1.0m以上,充盈系数不应小于1.0。
3.沉管灌注桩
施工工艺流程:桩机就位→锤击(振动)沉管→上料→边锤击(振动)边拔管,并继续浇筑混凝土→下钢筋笼,继续浇筑混凝土及拔管→成桩。
【例题·案例节选】【2024B】
某新建保障性住房工程,总建筑面积4.8万平方米,由12栋12层住宅楼及地下车库组成。基础采用钢筋混凝土灌注桩基础。
项目部编制了桩基工程专项施工方案,公司审核时认为不妥,要求改正:
(1)钢筋笼起吊,吊点设在主筋上,安装时采取变形措施。
(2)泥浆循环清孔后,护壁泥浆相对密度已控制在1.15~1.35。
(3)地下灌注桩桩顶标高比设计标高高出500~1000mm。
【问题】
答出桩基工程专项施工方案不妥内容的正确做法。
【参考解析】
正确做法1:钢筋笼起吊,吊点设在加强箍筋部位,安装时采取防止变形措施。
正确做法2:泥浆循环清孔时,清孔后的泥浆相对密度控制在1.15~1.25。
正确做法3:混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高1.0m以上。
【例题·案例节选】【2020】
某新建商住楼工程,钢筋混凝土框架-剪力墙结构。地下1层,地上16层,
建筑面积2.8万平方米。基础桩为泥浆护壁钻孔灌注桩。
项目部进场后,在泥浆护壁灌注桩钢筋笼作业交底会上,重点强调钢筋笼制作和钢筋笼保护层垫块的注意事项。要求钢筋笼分段制作,分段长度要综合考虑成笼的三个因素。钢筋保护层垫块,每节钢筋笼不少于2组。
长度大于12m的中间加设1组。每组块数2块,垫块可自由分布。
【问题】
写出灌注桩钢筋笼制作和安装综合考虑的三个因素。
指出钢筋笼保护层垫块的设置数量及位置的错误之处并改正。
【参考解析】
(1)钢筋笼宜分段制作,分段长度视成笼的整体刚度、材料长度、起重设备的有效高度三因素综合考虑。
(2)错误之一:每组块数2块。
正确做法:每组块数不得小于3块。
错误之二:垫块可自由分布。
正确做法:垫块应均匀分布在同一截面的主筋上。
【知识总结】
3.2.6 混凝土基础施工
【考点】单独基础、条形基础与设备基础浇筑【重要】
【真题分布】2021多
1.单独基础浇筑
台阶式基础施工,可按台阶分层一次浇筑完毕(预制柱的高杯口基础的高台部分应另行分层),不允许留设施工缝。每层混凝土按照先边角后中间一次完成。
【课中知识拓展】
施工缝:指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。
施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因先浇筑混凝土超过初凝时间,而与后浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称为施工缝。
2.条形基础与设备基础浇筑
(1)根据基础深度宜分段分层连续浇筑混凝土,一般不留施工缝。各段层间应至少在混凝土初凝前相互衔接,每段间浇筑长度控制在2000~3000mm,做到逐段逐层呈阶梯形向前推进。
(2)一般应分层浇筑,并保证上下层之间不形成施工缝,每层混凝土的厚度宜为300~500mm。每层浇筑顺序应从低处开始,沿长边方向自一端向另一端浇筑,也可采取中间向两端或两端向中间浇筑的顺序。




二建建筑郭鹏辉精讲班下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1zVUCsV4pLTrI0shj556kcw?pwd=6666