北筑论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 213|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2024年二建市政晁高点教材精讲班视频讲义百度网盘下载

[复制链接]

7075

主题

7525

帖子

2万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
23054
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2024-8-25 19:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2024年二建市政晁高点教材精讲班视频讲义已更新!百度网盘下载!

燃气管道功能性试验
管道安装完毕后,应进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。施工前应编制试验方案,制定安全措施,做好交底工作,确保施工人员及附近民众与设施的安全。[2012、2020 考点]
输配管道进行强度试验和严密性试验时,所发现的缺陷必须待试验压力降至大气压力后方可进行处理,处理后应重新进行试验。
—、管道吹扫
(一)管道吹扫应符合下列要求[2015 案例考点]
(1)吹扫范围内的管道安装工程除补口、涂漆外,已按设计文件全部完成。
(2)管道安装检验合格后,应由施工单位负责组织吹扫工作,并应在吹扫前编制吹扫方案。
(3)应按主管、支管、庭院管的顺序进行吹扫,吹扫出的脏物不得进入已吹扫合格的管道。
(4)吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备不参与吹扫,待吹扫合格后再安装复位。
(5)吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫时应设安全区域,吹扫出口前严禁站人。
(6)吹扫压力不得大于管道的设计压力,且不应大于0.3MPa。
(7)吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体。
(8)吹扫合格设备复位后,不得再进行影响管内清洁的其他作业。
(9)在对聚乙烯管道吹扫及试验时,进气口应采取油水分离及冷却等措施,确保管道进气口气体干燥且其温度不得高于40℃;排气口应采取防静电措施。
二、强度试验
为减少环境温度的变化对试验的影响,强度试验前,埋地管道回填土宜回填至管上方0.5m 以上并留出焊接口。[2016 案例考点]


下载地址:


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|北筑论坛

GMT+8, 2024-12-23 16:46

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

本站所有一建课件二建课件造价师课件消防工程师课件监理工程师课件与资料均从各大资源类网站和论坛收集分享。如果侵犯了您的版权,请与论坛版主联系,我们将及时删除!
快速回复 返回顶部 返回列表