好好去爱,去生活,每天的太阳都是新的,不要辜负了美好的晨光。把所有不快给昨天,把所有努力给今天。一只站在树上的鸟儿,从来不会害怕树枝会断裂,因为它相信的不是树枝,而是它自己的翅膀。与其每天担心未来,不如努力做好现在。
2025年二建公路昊然精讲班视频课程和讲义已更新!百度网盘下载!
二建公路昊然精讲班知识点部分内容:
【考点】大体积混凝土施工
(1)大体积混凝土在选用原材料和进行配合比设计时,应按照降低水化热温升的原则进行,并应符合下列规定:
①宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种。粗集料宜采用连续级配,细集料宜采用中砂。宜掺用可降低混凝土早期水化热的外加剂和掺合料,外加剂宜采用缓凝剂、减水剂;掺合料宜采用粉煤灰、粒化高炉矿渣粉等。
②进行配合比设计时,在保证混凝土强度、和易性及坍落度要求的前提下,宜采取改善粗集料级配、提高掺合料和粗集料的含量、降低水胶比等措施,减少单方混凝土的水泥用量。
③大体积混凝土进行配合比设计及质量评定时,可按 60d 龄期的抗压强度控制。
(2)大体积混凝土的浇筑、养护和温度控制应符合下列规定:
①对大体积混凝土进行温度控制时,应使其内部最高温度不大于 75℃、内表温差不大于25℃。
③分层浇筑时,在上层混凝土浇筑之前应对下层混凝土的顶面作凿毛处理。
④分块浇筑时,块与块之间的竖向接缝面应平行于结构物的短边,并应在浇筑完成拆模后按施工缝的要求进行凿毛处理。后浇段宜采用微膨胀混凝土,并应一次浇筑完成。
⑤大体积混凝土的浇筑宜在气温较低时进行。但混凝土的入模温度应不低于 5℃;热期施工时,宜采取措施降低混凝土的入模温度,且其入模温度宜不高于 28℃。
⑥大体积混凝土的温度控制宜按照“内降外保”的原则,对混凝土内部采取设置冷却水管通循环水冷却,对混凝土外部采取覆盖蓄热或蓄水保温等措施进行。
【考点】先张法
先张法预制梁板施工工序:
张拉台座准备→穿预应力筋、调整初应力→张拉预应力筋→钢筋骨架制作→立模→浇筑混凝土→混凝土养护→拆模→放松预应力筋→成品存放、运输。
1)墩式台座结构应符合下列规定:
(1)承力台座应进行专门设计,并应具有足够的强度、刚度和稳定性,其抗倾覆安全系数应不小于 1.5,抗滑移系数应不小于 1.3。
(2)锚固横梁应有足够的刚度,受力后挠度应不大于 2mm。
2)预应力筋的安装宜自下而上进行,并应采取措施防止其被台座上涂刷的隔离剂污染。预应力筋与锚固横梁间的连接,宜采用张拉螺杆。
3)先张法预应力筋的张拉除应符合上述相关规定外,尚应符合下列规定:
(2)同时张拉多根预应力筋时,应预先调整其初应力,使相互之间的应力一致,再整体张拉;张拉过程中,应使活动横梁与固定横梁始终保持平行,并应抽查预应力筋的预应力值,其偏差的绝对值不得超过按一个构件全部预应力筋预应力总值的 5%。预应力筋种类 张拉程序钢丝、钢绞 夹片式等具有 低松弛预应力筋:线 自锚性能的锚具 0→初应力→σcon(持荷 5min 锚固)
其它锚具 0→初应力→1.05σcon(持荷 5min)→0→σcon(锚固)热轧带肋钢筋0→初应力→1.05σcon(持荷 5min)→0.9σcon→σcon (锚固)
(4)张拉时,同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过 1%,同时对于螺纹钢筋不容许断筋。
(5)预应力筋张拉完毕后,其位置与设计位置的偏差不得大于 5mm,同时不应大于构件最短边长的 4%,且宜在 4h 内浇筑混凝土。
4)先张法预应力筋的放张应符合下列规定:
(1)预应力筋放张时构件混凝土的强度和弹性模量(或龄期)应符合设计规定;设计未规定时,混凝土的强度应不低于设计强度等级值的 80%,弹性模量应不低于混凝土 28d 弹性模量的 80%。当采用混凝土龄期代替弹性模量控制时应不少于 5d。
(2)在预应力筋放张之前,应将限制位移的侧模、翼缘模板或内模拆除。
(3)预应力筋的放张顺序应符合设计规定;设计未规定时,应分阶段、均匀、对称、相互交错地放张。
(5)预应力筋放张后,对钢丝和钢绞线,应采用机械切割的方式进行切断;对热轧带肋钢筋,可采用乙炔-氧气切割,但应采取必要措施防止高温对其产生不利影响。