北筑论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 177|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2024年二建机电小超人基础夯实班视频讲义百度网盘下载

[复制链接]

7075

主题

7525

帖子

2万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
23054
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2024-8-22 21:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2024年二建机电小超人基础夯实班视频讲义已更新!百度网盘下载!
【考点】交接试验内容
(1)测量绝缘电阻;测量直流电阻;
(2)直流耐压试验;交流耐压试验;泄漏电流测量
(3)线路相位检查;
(4)绝缘油试验。

【考点】电力电缆线路的施工要求
(一)电缆导管敷设的施工要求
2.电缆保护管施工
(1)电缆保护管的设置及要求
(2)电缆保护管内径大于电缆外径的1.5 倍。

3.电缆排管施工
(2)敷设电力电缆的排管孔径一般为150mm。
4.电缆穿排管和保护管敷设
(1)敷设在排管内的电缆,应采用铠装电缆。
(4)交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。
(二)电缆支架制作安装和桥架安装的要求
2.电缆桥架安装
(3)电缆桥架和支架应接地可靠。桥架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100~150mm 间距,间距两端应进行接地跨接。
(4)金属桥架直线段超过30m、铝制桥架直线段超过15m 时,应留有伸缩缝并用伸缩片连接。
(四)电缆桥架、沟、夹层或隧道内电缆敷设的要求
1.高压与低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上。
2.交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。
4.电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;当受条件限制时,应采取隔热保护措施。
(五)电缆(本体)敷设的要求
1.施工技术准备
(4)电缆封端应严密,并根据要求做电气试验。
6kV 以上的橡塑电缆,应做交流耐压试验或直流耐压试验及泄漏电流测试;
1kV 及以下的橡塑电缆用2500V 兆欧表测试绝缘电阻代替耐压试验,电缆绝缘电阻在试验前后无明显变化,并做好记录。
2.电缆施放要求
(1)电缆应从电缆盘上端拉出施放。
(2)人工施放时必须每隔1.5~2m 放置滑轮一个,不得把电缆放在地上拖拉。


下载地址:



您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|北筑论坛

GMT+8, 2024-12-23 20:08

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

本站所有一建课件二建课件造价师课件消防工程师课件监理工程师课件与资料均从各大资源类网站和论坛收集分享。如果侵犯了您的版权,请与论坛版主联系,我们将及时删除!
快速回复 返回顶部 返回列表