2024年二建机电苏婷考点精讲班视频讲义已更新!百度网盘下载!
【考点】温度取源部件与管道安装要求
(1)温度取源部件的安装位置
要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方。不宜选在阀门等阻力部件的附件和介质流束呈现死角处以及振动较大的地方。
(2)温度取源部件与管道安装要求
1)温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交;
2)在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合;
3)与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。
【考点】流量取源部件与管道安装要求
(1)流量取源部件上、下游直管段的最小长度,应符合设计文件的规定。
(2)在上、下游直管段的最小长度范围内,不得设置其他取源部件或检测元件。
(3)直管段内表面应清洁,无凹坑和凸出物。
(4)采用均压环取压时,取压孔应在同一截面上均匀设置,且上、下游取压孔的数量应相等。
(5)节流装置在水平和倾斜的管道上时,取压口的方位应符合下列要求:
1)当测量气体流量时,取压口在管道的上半部;
2)测量液体流量时,取压口在管道的下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内;
3)测量蒸汽时,取压口在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。