二建机电王建波精讲班知识点部分内容:
【考点】3.2.3 电气照明与电气动力施工技术(排版变化)(★★)
【真题分布数据统计】(2017 案/2019 案/2021 单 AB/2022 案例 B/2024 单 B)
1.电气照明施工技术
1)照明配电箱安装要求
2)灯具安装(17、19、22)
3)开关安装要求
4)照明系统的测试和通电试运行
5)插座安装要求(19、21、24)
2.电气动力安装技术
1)动力配电(控制)箱安装要求
2)电动机接线要求
3)电动机试运行
1.电气照明施工技术
1)照明配电箱安装要求
(1)N 或 PE 汇流排的同一端子上不应连接不同回路的 N 或 PE。
(2)照明配电箱安装牢固,安装高度应符合设计要求,垂直度允许偏差不应大于 1.5‰。
(3)同一电器的接线端子上的导线连接不应多于 2 根,且防松垫圈等零件应齐全。
(4)箱内电涌保护器 SPD(浪涌保护器)的规格、型号及安装布置应符合设计要求。SPD 的接线形式应符合设计要求,接地导线的位置不宜靠近出线位置,SPD 的连接导线应平直、足够短,且不宜大于 0.5m。
2)灯具安装
(1)灯具检查
①灯具内部导线应为铜芯绝缘导线,导线截面应与灯具功率相匹配,且截面积不应小于 0.5mm²;灯具内导线的绝缘层厚度不应小于 0.6mm。
②Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的 PE(保护接地)),并有接地标识。
③灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于 2MΩ。
④消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志。
⑤水下灯及防水灯具的防护等级应符合设计要求,当对其密闭和绝缘性能有异议时,应按批抽样送有资质的检测机构进行检测。
(2)灯具安装固定
①吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于 2 个,灯具应紧贴饰面。灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时,按每检验批的不同安装形式各抽查 5%,且不得少于 1 套。(17、22 案 B)
②采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于 10mm,壁厚不应小于 1.5mm。灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的螺纹啮合扣数不应少于 5 扣。
③质量大于 3kg 的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于 6mm。
1.吊钩;2.接线盒;3.电线管;4.螺栓
④质量大于 10kg 的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的 5 倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于 15min。施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数检查。
(3)灯具接线
①引向单个灯具的绝缘导线截面应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面积不应小于 1mm2。
②由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应采用柔性导管保护,柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。
(4)灯具接地要求
补充:灯具按防触电保护形式分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。
接地规定:
Ⅰ类——必须
Ⅱ类——不需要
Ⅲ类——不许
①Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;铜芯软导线(接地线)的截面应与进入灯具的电源线截面相同,导线间的连接应采用导线连接器或缠绕搪锡连接。(19 案)
②Ⅱ类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,还具有双重绝缘或加强绝缘,因此Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。
③Ⅲ类灯具的防触电保护是依靠安全特低电压,电源电压不超过交流 50V,采用隔离变压器供电。因此Ⅲ类灯具的外壳不许与保护导体连接。
3)开关安装要求
(1)安装在同一建筑物内的开关,应采用同一系列的产品,开关通断位置应一致。
(2)开关距地面高度宜为 1.3m,相同型号并列安装,高度宜一致。
4)照明系统的测试和通电试运行(新增)
(1)导线绝缘电阻测试应在导线与设备连接前完成,导线绝缘电阻应大于 0.5MΩ。
(2)备用照明电源应先进行空载自动投切试验,后进行有载自动投切试验。
5.插座安装要求
1)插座距地面高度一般为 0.3m,小学(幼儿园、托儿所)的插座距地面高度不宜小于 1.8m,同一场所安装的插座高度应一致。
(2)当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,插座不得互换。不间断电源插座及应急电源插座应设置标识。
(3)单相两孔插座,面对插座板面板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)应与中性线(N)连接。单相三孔插座,面对插座板面板,右孔与相线(L)连接,左孔应与中性线(N)连接,上孔与保护接地线(PE)连接。


二建机电王建波精讲班下载地址:
https://pan.baidu.com/s/14rRKs6N0RIJ_0nIKavVagQ?pwd=6666

其他名师课程:
2025年二建机电李之润精讲班视频课程和讲义百度网盘下载
2025年二建机电唐琼精讲班视频课程和讲义百度网盘下载


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|北筑论坛

GMT+8, 2025-1-4 03:32

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

本站所有一建课件二建课件造价师课件消防工程师课件监理工程师课件与资料均从各大资源类网站和论坛收集分享。如果侵犯了您的版权,请与论坛版主联系,我们将及时删除!
快速回复 返回顶部 返回列表