二建机电王小江精讲班知识点部分内容:
5.接地线的施工要求
1)接地干线的施工要求
(1)室内的接地干线多为明敷,一般敷设在电气井或电缆沟内。
(2)利用钢结构作为接地线时,与接地干线的连接应采用电焊连接。当不允许在钢结构上电焊时,可采用柱焊或钻孔、攻丝,然后用螺栓和接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端有铜接头的导线,跨接线应有150mm的伸缩量。
2)接地支线的施工要求
(1)室内的接地支线多为明敷,水平或垂直敷设在墙壁上,或敷设在桥架或支架上。在室内墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250~300mm,与墙壁的间隙宜为10~15mm。
(2)接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应设置补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。
(3)接地线不宜焊接时,可用螺栓连接,但应进行除锈处理。接地支线与电气设备连接时,接头应采用接线端子螺栓连接,并用防松螺帽或防松垫片。
(4)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接多个需要接地的电气装置。
【例题·多选】当不允许在钢结构上做接地线焊接时,一般采用( )做接地线跨接。【2018】
A.扁钢
B.圆钢
C.铜排
D.铜杆
E.两端焊(压)铜接头的导线
【答案】AE
【解析】利用钢结构作为接地线时,接地极与接地干线的连接应采用电焊连接。当不允许在钢结构电焊时,可采用柱焊或钻孔、攻丝然后用螺栓和接地线跨接。跨接线一般采用扁钢或两端有铜接头的导线,跨接线应有150mm的伸缩量。
【例题·单选】下列人工接地体的施工,正确的是( )。
A.接地体的水平间距应不小于3m
B.接地体的顶部距地面不小于0.5m
C.垂直接地体的长度一般为2.5m
D.接地体连接搭接焊接时采用圆钢,其搭接长度为圆钢直径的5倍,并在两面施焊。
【答案】C
【解析】埋设后接地体的顶部距地面不小于0.6m,为减小相邻接地体的屏蔽效应,接地体的水平间距应不小于5m。垂直接地体的长度一般为2.5m。接地体连接搭接焊接时采用圆钢,其搭接长度为圆钢直径的6倍,并在两面施焊;采用扁钢时,搭接长度为扁钢宽度的两倍,并有三个临边施焊。
【例题·案例节选】【2016】
【问题】写出本工程避雷带材料验收的合格要求。本工程避雷带应如何进行电焊连接?
【例题·案例节选】【2014】
【问题】写出本工程接地体连接的技术要求。
【例题17·案例节选】【2019一级】
【问题】
画出40*4镀锌扁钢正确的焊接搭接方式?扁钢需要多少面焊接?
【参考答案】
扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊。



二建机电王小江精讲班下载地址:
https://pan.baidu.com/s/14rRKs6N0RIJ_0nIKavVagQ?pwd=6666

其他名师课程:
2025年二建机电徐奔精讲班视频课程和讲义百度网盘下载
2025年二建机电刘忠海精讲班视频课程和讲义百度网盘下载
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|北筑论坛

GMT+8, 2025-1-4 04:37

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

本站所有一建课件二建课件造价师课件消防工程师课件监理工程师课件与资料均从各大资源类网站和论坛收集分享。如果侵犯了您的版权,请与论坛版主联系,我们将及时删除!
快速回复 返回顶部 返回列表