【考点】管道的试验长度
(1)除设计有要求外,压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km;对于无法分段试验的管道,应由工程有关方面根据工程具体情况确定。
(2)无压力管道的闭水试验,试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5 个连续井段。
(3)当管道内径大于700mm 时,可按管道井段数量抽样选取1/3 进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
【考点】管道试验方案与准备工作
2)压力管道试验准备工作
(1)试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象;开槽施工管道顶部回填高度不应小于0.5m,宜留出接口位置以便检查渗漏处。
(2)试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件;
(3)水压试验前应清除管道内的杂物;
(4)应做好水源引接、排水等疏导方案。
3)无压管道闭水试验准备工作
(1)管道及检查井外观质量已验收合格。
(2)管道未回填土且沟槽内无积水。
(3)全部预留孔应封堵,不得渗水。
(4)管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。
(5)顶管施工,其注浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕,地下水位于管底以下。
(6)应做好水源引接、排水疏导等方案。
4)闭气试验适用条件
(1)混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验。
(2)地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15~50℃。
(3)下雨时不得进行闭气试验。
5)管道内注水与浸泡
(1)应从下游缓慢注入,注入时在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀,将管道内的气体排除。
(2)试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间规定:
①球墨铸铁管(有水泥砂浆衬里)、钢管(有水泥砂浆衬里)、化学建材管不少于24h。
②内径大于1000mm 的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于72h。
③内径小于1000mm 的现浇钢筋混凝土管渠、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管不少于48h。
3.试验要点与合格判定
1)水压试验
(1)预试验阶段——将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,补压不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。
(2)主试验阶段——停止注水补压,稳定15min,15min 后压力下降不超过所允许压力下降数值时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查,若无漏水现象,则水压试验合格。
2)闭水试验
(1)试验水头的确定方法:试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m 计;试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m 计;计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。
(2)从试验水头达到规定水头开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。渗水量的观测时间不得小于30min,渗水量不超过允许值试验合格。
3)闭气检验
(2)管道内气体压力达到2000Pa 时开始计时,满足该管径的标准闭气时间规定时,计时结束,记录此时管内实测气体压力P,如P≥ 1500Pa 则管道闭气试验合格,反之为不合格。