北筑论坛

 找回密码
 立即注册
查看: 150|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2024年二建机电达为教材精讲班视频讲义百度网盘下载

[复制链接]

7075

主题

7525

帖子

2万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
23054
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2024-8-22 21:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2024年二建机电达为教材精讲班视频讲义已更新!百度网盘下载!

【考点】气压试验实施要点
1.承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15 倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。
2.试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
3.试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1 倍。
4.试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
5.试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏现象,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,采用发泡剂或其他手段检验应无泄漏。

【考点】泄漏性试验
泄漏性试验是以气体为试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄漏点的试验。
1.输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
2.泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
3.泄漏性试验压力为设计压力。
4.泄漏性试验可结合试车一并进行。
5.泄漏试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min 后,采用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点有无泄漏。

下载地址:



您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|北筑论坛

GMT+8, 2024-12-23 12:00

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

本站所有一建课件二建课件造价师课件消防工程师课件监理工程师课件与资料均从各大资源类网站和论坛收集分享。如果侵犯了您的版权,请与论坛版主联系,我们将及时删除!
快速回复 返回顶部 返回列表