【考点】气压试验实施要点
1.承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15 倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。
2.试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
3.试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1 倍。
4.试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
5.试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏现象,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,采用发泡剂或其他手段检验应无泄漏。
【考点】泄漏性试验
泄漏性试验是以气体为试验介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄漏点的试验。
1.输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性试验。
2.泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
3.泄漏性试验压力为设计压力。
4.泄漏性试验可结合试车一并进行。
5.泄漏试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min 后,采用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点有无泄漏。