2025年二建市政王雪琴精讲班视频课程和讲义已更新!百度网盘下载!



二建市政王雪琴精讲班知识点部分内容:
【考点】燃气管道功能性试验的规定
管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。采用水平定向钻和插入法敷设的聚乙烯管道,功能性试验应在敷设前进行,在回拖或插入后,应随同管道系统再次进行严密性试验。事前应编制试验方案,制定安全措施,做好交底工作,确保施工人员及附近民众与设施的安全。输配管道进行强度试验和严密性试验时,所发现的缺陷必须待试验压力降至大气压力后方可进行处理,处理后应重新进行试验。吹扫→强度→严密性
1.管道吹扫
(1)球墨铸铁管道、聚乙烯管道、钢骨架聚乙烯复合管道和公称直径小于100mm 长度或长度小于100m 的钢质管道,可采用气体吹扫。
(2)公称直径大于或等于100mm 的钢质管道,宜采用清管球进行清扫。
3)气体吹扫应符合下列要求
(3)每次吹扫管道的长度不宜超过500m;当管道长度超过500m 时,宜分段吹扫。
(5)当目测排气无烟尘时,应在排气口设置白布或涂白漆木靶板检验,5min 内靶上无铁锈、尘土等其他杂物为合格。
2.强度试验
为减少环境温度的变化对试验的影响,强度试验前,埋地管道回填土宜回填至管上方0.5mm以上,并留出焊接口。
2.强度试验
1)试验长度
强度试验应分段进行,试验管道分段最大长度宜按表执行。
设计压力PN(MPa) 试验管道最大长度(m)
P≤1.6 5000
1.6<P≤4.0 10000
2.强度试验
2)试验压力
一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5 倍,且钢管和聚乙烯管(SDR11)不得低于0.4MPa,聚乙烯管(SDR17.6)不得低于0.2MPa。SDR:管的公称外径与公称壁厚之间的比值。(硬度)
2.强度试验
3)试验要求
(1)水压试验时,当压力达到规定值后,应稳压1h,观察压力计无变形、无压力降为合格。水压试验合格后,应及时将管道中的水放(抽)净,并按要求进行吹扫。
(2)气压试验时,按规范要求逐级升压至试验压力后,稳压1h,无持续压力降为合格。
3.严密性试验
(1)严密性试验应在强度试验合格后进行,且管线全线应回填,以减少管内温度变化对试验的影响。
(2)严密性试验前应向管道内充空气或惰性气体至试验压力,燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于24h,每小时记录不应少于1 次,修正压力降小于133Pa 为合格。
【考点】供热管道的分类
1.按热媒种类分类
1)蒸汽热网
可分为高压、中压、低压蒸汽热网。
2)热水热网
(1)高温热水热网:t>100℃。
(2)低温热水热网:t≤100℃。
2.按所处地位分类
1)一级管网(一次管网)
从热源至换热站的供热管网。
2)二级管网(二次管网)
从换热站至热用户的供热管网
3.按敷设方式分类
1)地上(架空)敷设
高支架:H≥4m;中支架:2m≤H<4m;低支架:H<2m
2)地下敷设
(1)管沟敷设:通行管沟、半通行管沟、不通行管沟。
(2)直埋敷设:
4.按供回分类
1)供水管(汽网时:供汽管)
从热源至热用户(或换热站)的管道。
2)回水管(汽网时:凝水管)
从热用户(或换热站)返回热源的管道。



二建市政王雪琴精讲班下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1hynPjeJDuC6Fo8LT-5tMZg?pwd=6666

其他名师课程:
2025年二建市政迟艳娜精讲班视频课程和讲义百度网盘下载
2025年二建市政王维雪精讲班视频课程和讲义百度网盘下载





您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|北筑论坛

GMT+8, 2024-12-23 15:51

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

本站所有一建课件二建课件造价师课件消防工程师课件监理工程师课件与资料均从各大资源类网站和论坛收集分享。如果侵犯了您的版权,请与论坛版主联系,我们将及时删除!
快速回复 返回顶部 返回列表