【考点】燃气管道功能性试验的规定
管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。采用水平定向钻和插入法敷设的聚乙烯管道,功能性试验应在敷设前进行,在回拖或插入后,应随同管道系统再次进行严密性试验。事前应编制试验方案,制定安全措施,做好交底工作,确保施工人员及附近民众与设施的安全。输配管道进行强度试验和严密性试验时,所发现的缺陷必须待试验压力降至大气压力后方可进行处理,处理后应重新进行试验。吹扫→强度→严密性
1.管道吹扫
(1)球墨铸铁管道、聚乙烯管道、钢骨架聚乙烯复合管道和公称直径小于100mm 长度或长度小于100m 的钢质管道,可采用气体吹扫。
(2)公称直径大于或等于100mm 的钢质管道,宜采用清管球进行清扫。
3)气体吹扫应符合下列要求
(3)每次吹扫管道的长度不宜超过500m;当管道长度超过500m 时,宜分段吹扫。
(5)当目测排气无烟尘时,应在排气口设置白布或涂白漆木靶板检验,5min 内靶上无铁锈、尘土等其他杂物为合格。
2.强度试验
为减少环境温度的变化对试验的影响,强度试验前,埋地管道回填土宜回填至管上方0.5mm以上,并留出焊接口。
2.强度试验
1)试验长度
强度试验应分段进行,试验管道分段最大长度宜按表执行。
设计压力PN(MPa) 试验管道最大长度(m)
P≤1.6 5000
1.6<P≤4.0 10000
2.强度试验
2)试验压力
一般情况下试验压力为设计输气压力的1.5 倍,且钢管和聚乙烯管(SDR11)不得低于0.4MPa,聚乙烯管(SDR17.6)不得低于0.2MPa。SDR:管的公称外径与公称壁厚之间的比值。(硬度)
2.强度试验
3)试验要求
(1)水压试验时,当压力达到规定值后,应稳压1h,观察压力计无变形、无压力降为合格。水压试验合格后,应及时将管道中的水放(抽)净,并按要求进行吹扫。
(2)气压试验时,按规范要求逐级升压至试验压力后,稳压1h,无持续压力降为合格。
3.严密性试验
(1)严密性试验应在强度试验合格后进行,且管线全线应回填,以减少管内温度变化对试验的影响。
(2)严密性试验前应向管道内充空气或惰性气体至试验压力,燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于24h,每小时记录不应少于1 次,修正压力降小于133Pa 为合格。
【考点】供热管道的分类
1.按热媒种类分类
1)蒸汽热网
可分为高压、中压、低压蒸汽热网。
2)热水热网
(1)高温热水热网:t>100℃。
(2)低温热水热网:t≤100℃。
2.按所处地位分类
1)一级管网(一次管网)
从热源至换热站的供热管网。
2)二级管网(二次管网)
从换热站至热用户的供热管网
3.按敷设方式分类
1)地上(架空)敷设
高支架:H≥4m;中支架:2m≤H<4m;低支架:H<2m
2)地下敷设
(1)管沟敷设:通行管沟、半通行管沟、不通行管沟。
(2)直埋敷设:
4.按供回分类
1)供水管(汽网时:供汽管)
从热源至热用户(或换热站)的管道。
2)回水管(汽网时:凝水管)
从热用户(或换热站)返回热源的管道。