桥梁结构施工通用施工技术
一、模板、支架和拱架的设计、制作、安装与拆除
(1)模板、支架和拱架的设计与验算
1)模板、支架和拱架应结构简单、制造与装拆方便,应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,并应根据工程结构形式、设计跨径、荷载、地基类别、施工方法、施工设备和材料供应等条件及有关标准进行施工设计。[2022 考点]
2)设计模板、支架和拱架时应按表2.1-2 进行荷载组合。

钢筋施工技术
(1)一般规定
1)在工地存放时应按不同品种、规格,分批分别堆置整齐,不得混杂,并应设立识别标志,存放的时间宜不超过6 个月;存放场地应有防水排水设施,且钢筋不得直接置于地面,应垫高或堆置在台座上,顶部应采用合适的材料覆盖,防水浸、雨淋。
2)钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用。当需要代换时,应由原设计单位作变更设计。[2016 考点]
3)预制构件的吊环必须采用未经冷拉的HPB300 热轧光圆钢筋制作,不得以其他钢筋替代,且其使用时的计算拉应力应不大于65MPa。
(2)钢筋加工
1)箍筋弯钩的弯曲直径应大于被箍主钢筋的直径,且HPB300 不得小于箍筋直径的2.5 倍,HRB400 不得小于箍筋直径的5 倍。
(3)钢筋连接
1)热轧钢筋接头应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列要求:当普通混凝土中钢筋直径等于或小于22mm,在无焊接条件时,可采用绑扎连接,但受拉构件中的主钢筋不得采用绑扎连接。[2022 考点]钢筋与钢板的T 形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。[2019 考点]
2)钢筋接头设置应符合下列规定:[2014、2015] [2023 考点]
①在同一根钢筋上宜少设接头。
②钢筋接头应设在受力较小区段,不宜位于构件的最大弯矩处。
③在任一焊接或绑扎接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头,在该区内的受力钢筋,其
接头的截面面积占总截面积的百分率应符合规范规定。[2014 考点]
④接头末端至钢筋弯起点的距离不得小于钢筋直径的10 倍。
⑤施工中钢筋受力分不清受拉、受压的,按受拉处理。
⑥钢筋接头部位横向净距不得小于钢筋直径,且不得小于25mm。
(4)钢筋骨架和钢筋网的组成与安装
为确保分部钢筋骨架具有足够的刚度和稳定性,可在钢筋的部分交叉点处施焊或用辅助钢筋加固;在运输时应采用适宜的装载工具,并应采取增加刚度、防止其扭曲变形的措施。
1)钢筋的混凝土保护层厚度[2021 考点]
钢筋的混凝土保护层厚度,必须符合设计要求。设计无要求时应符合下列规定:
①普通钢筋和预应力直线形钢筋的最小混凝土保护层厚度不得小于钢筋公称直径,后张法构件预应力直线形钢筋不得小于其管道直径的1/2。
②当受拉区主筋的混凝土保护层厚度大于50mm 时,应在保护层内设置直径不小于6mm、间距不大于100mm 的钢筋网。
③钢筋机械连接件的最小保护层厚度不得小于20mm。
④应在钢筋与模板之间设置垫块,确保钢筋的混凝土保护层厚度,垫块应与钢筋绑扎牢固