2024年二建市政房超考点精进班视频讲义已更新!百度网盘下载!

预应力混凝土施工技术
(1)预应力筋及管道
1)预应力筋材料要求
①钢丝、钢绞线检验每批重量不得大于60t;对每批逐盘进行外形、尺寸和表面质量检查。再从每批中任取3 盘,在每盘任一端取样进行力学性能试验及其他试验。[2021 案例考点]
2)管道与孔道
①后张有粘结预应力混凝土结构中,预应力筋的孔道一般由浇筑在混凝土中的刚性或半刚性管道构成。一般工程可由钢管抽芯、胶管抽芯或金属伸缩套管抽芯预留孔道。浇筑在混凝土中的管道应具有足够强度和刚度,不允许有漏浆现象,且能按要求传递粘结力。[2017 考点]
②管道的检验:
管道进场时,应检查出厂合格证和质量保证书,核对其类别、型号、规格及数量,应进行管道外观质量检查、径向刚度和抗渗漏性能检验。
(2)锚具、夹具和连接器
1)基本要求
①预应力筋用锚具、夹具、连接器和锚垫板表面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。
2)验收规定
①验收应分批进行,批次划分时,同一种材料和同一生产工艺条件下生产的产品可列为同一批次。
(3)预应力张拉施工
1)基本规定
①预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求;设计无要求时,实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6%以内。否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施后,方可继续张拉。[2022 案例考点]
②应对张拉力、压力表读数、张拉伸长值、锚固回缩及异常情况处理等作出详细记录。
2)先张法预应力施工
设计未要求时,应分阶段、对称、交错地放张。[2023 考点]
3)后张法预应力施工
①预应力筋张拉应符合下列要求:
预应力筋张拉端的设置应符合设计要求。当设计未要求时,应符合下列规定:
曲线预应力筋或长度大于等于25mm 的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m 的直线预应力筋,可在一端张拉。[2016 考点]